該雙良溴化鋰機組運行了四年,前三年使用還可以,到第四年的時候,出現了制冷量下降的情況。排除沒有做清洗的情況,檢查冷媒水進出水溫差較小,蒸發器冷劑水位異常升高,高壓發生器、低壓發生器液位穩定,吸收器液位偏低,各泵運行正常,制冷機真空度沒有變化。
(1) 對溴化鋰溶液進行取樣,發現其濃度僅為44%(正常值50%)。初步判定水通過銅管漏入溴化鋰溶液中,透成吸收效果不好而影響冷量,容易發生泄漏的部位通常是冷凝器、吸收器和蒸發器。
(2)把故障機組的冷凝器、蒸發器和吸收器的端蓋封板打開,發現蒸發器水室比較清潔,而冷凝器、吸收器水室有雜物、小石塊,換熱銅管里有小石塊,銅管破裂的情況下市因為水流壓力作用下,沖擊石塊擠壓使銅管破裂的。
維修方法修復
(1) 對冷凝器、吸收器采用氮氣正壓檢漏,確定銅管泄漏的確切位置。對凝水回熱器水側進行切割,確保銅管不受損傷。開啟發生泵,關閉高、低壓發生器入口閥,檢查凝水回熱器漏點。泄漏銅管確定后,用有錐度的銅塞把兩端封死。焊好凝水回熱器兩端水室封板。
修復完畢,對機組抽氣20min后,開啟發生泵、吸收泵,調整高、低壓發生器液位,在機組抽真空至規定值后,緩慢通入蒸汽,制冷機逐漸恢復正常,達到了額定冷量。
該雙良溴化鋰機組的冷卻水過濾網損壞導致冷卻水中一定量的雜物進入,新換過濾網,且在濾網旁開一個小孔,定期清理雜物,在冷卻水主管增加放空管,定期排放雜物。
本文參考資料來源: 中國知網 萬方數據 制冷快報 中國制冷網 土木在線 愛學術
[版權聲明]
原文標題:溴化鋰機組銅管破裂維修;?
?
本文地址:
m.fsdfe.cn/wenda/191.html
????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。??
商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
相關閱讀
-
來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。 -
來自山西長治市溴化鋰溶液置換業務的客戶評價 ★★★★★技術專業操作規范 21-04-08
公司的溴化鋰制冷機組使用了有幾年的時間了,最近發現制冷量總是不足,機組效率感覺衰退,總之整體來說機組的性能下降了,通過聯系三匯能換科技,專業的維修人員上門檢測發現溴化鋰機組溶液腐蝕嚴重,并且做了機組溴化鋰溶液置換。讓單位的設備的運行效率得到了很大的提高。感謝三匯能環服務支持。 -
來自上海市某學校的客戶評價 ★★★★★經驗豐富實力雄厚 21-03-11
學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現制熱量不能及時有效,主要是升溫很慢,這可急壞了我們,當我們聯系了三匯能環科技的并告知我們的困難。公司迅速制定了維修方案,技術經理帶著維修團隊現場檢測出來了是溴化鋰溶液結晶造成設備效率降低的問題。再次感謝三匯能環科技的維修服務。 -
來自太原某體育學院的客戶評價 ★★★★★干活認真價格公道 21-03-09
我們單位的制冷機用了幾年,因為操作的種種原因制冷效果越來越差,我們聯系了三匯能環科技公司來做上門檢測,發現是不專業抽真空造成了制冷劑污染。經過貴公司的專業的維修,讓我們的設備運轉效率回復了正常,非常感謝。



客服趙工